科技改變生活 · 科技引領未來
一:電線規格BV:是一根銅絲的單芯線,比較硬,也叫硬線。BVR:是好多股銅絲絞在一起的單芯線,也叫軟線。RV:也是軟線,是更多股銅絲絞在一起的單芯線,家裝一般不用。BVVB:是硬護套線,也就是二根或者三根BV線用護套套在一起。RVV:是軟護
一:電線規格
BV:是一根銅絲的單芯線,比較硬,也叫硬線。
BVR:是好多股銅絲絞在一起的單芯線,也叫軟線。
RV:也是軟線,是更多股銅絲絞在一起的單芯線,家裝一般不用。
BVVB:是硬護套線,也就是二根或者三根BV線用護套套在一起。
RVV:是軟護套線,也就是二根三根或者四根RV線用護套套在一起。 家裝中使用的電線一般為單股銅芯線,選BV或者BVR,也可以選用多股銅芯線,比較方便電工穿線管。
電線規格
二:電線截面積
單位:mm2(平方毫米)
家庭電線規格的選用,應根據家用電器的總功率來計算,然后根據不同規格電線的最大載流能力來選取合適的電線電纜。
電線負載電流安全值(部分):
1.0mm2?銅芯電線允許長期負載的電流安全值為:?6A--8A;
1.5mm2?銅芯電線允許長期負載的電流安全值為:?9A--12A;
2.5mm2?銅芯電線允許長期負載的電流安全值為:15A--20A;
4.0mm2?銅芯電線允許長期負載的電流安全值為:24A--30A;
6.0mm2?銅芯電線允許長期負載的電流安全值為:32A--45A;
常用導線橫截面積:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240mm2;
三:功率的計算方法
功率P?=?電壓?U?×?電流?I
1.0mm2?銅芯電線最大功率P?=?220V?× 8A = 1760W
1.5mm2?銅芯電線最大功率P?=?220V?×?12A = 2640W
2.5mm2?銅芯電線最大功率P?=?220V?× 20A =4400W
4.0mm2?銅芯電線最大功率P?=?220V?×?32A = 7040W
6.0mm2?銅芯電線最大功率P?=?220V?×?48A =?10560W
四:空調的線路規格與計算方法
HP是空調機組壓縮機的輸入電功率。1匹=1馬力=735W,1HP=735W(家用空調的耗電量與壓縮機輸入電功率以及壓縮機運行時間有關) 以大3匹柜機空調為例,說明電線規格的選擇:
輸入功率:3×735=2205W
最大電流:I=P/U/cosΦ=2205/220V/0.8=12.5A
(假設功率因數cosΦ=0.8)
計算選用2.5平方銅芯電線,一般實際使用時考慮到足夠大的安全余量,也可以選用4.0平方銅芯電線。
五:電熱水器的線路規格與計算方法
儲水式電熱水器, 市面上較常見的最大功率為2.5KW 。
即:最大電流?I?=?P/U?=?2500/220?=?11.36A
(電熱水器是阻性負載,功率因數cosΦ一般是1)
計算選用1.5平方銅芯電線,一般實際使用時考慮到足夠大的安全余量,也可以選用2.5平方銅芯電線。
六:使用電線回路分配和注意事項
(1)家用電線的截面面積主要有三個規格:
1.5平方、2.5平方、4平方和6-10平方。
1.5平方銅芯電線:一般用于燈具和開關線,電路中地線一般也用,雙色線較多,以便于區別顏色。
2.5平方銅芯電線:一般用于插線座和部分支線。
4平方銅芯電線:用于電路主線和空調、電熱水器等的專用線。
6-10平方銅芯電線:主要用于進戶主干線,家裝中幾乎不用或者用量很少。
配電簡電
(2)電路回路分配:
可以每個空調各一個回路,1.5P或以下空調可用2.5平方銅芯電線。3P空調選用4.0平方銅芯電線。
廚房一個回路,用4平方銅芯電線。
每個衛生間各一個回路,用4平方銅芯電線。
其它空間的普通插座分成兩個回路,用2.5平方銅芯電線。
照明分成兩個回路,用1.5-2.5平方銅芯電線。
另外除照明回路和掛式空調回路外,其它回路均應用漏電保護斷路器控制,每個回路均要有地線。
回路分配簡圖
(3)要注意3P的空調柜機是沒有插頭的,最好在機器邊上的墻體上單獨設一個空開盒,把控制此空調的斷路器裝進去。
(4)在裝修排線前要先確定設計好墻面固定插座的位置,使用兩三眼的插座面板比較合理。注意在施工時,電源線穿管不可以用護套線,只能用單根的塑銅線!