科技改變生活 · 科技引領未來
大家好,今天拆美的制熱王II代熱泵熱風機。熱泵熱風機是以北京地區為供暖設計,是為北方農村冬季采暖設計的低溫制熱空調,在零下12度低溫制熱基本不衰減,零下20度穩定制熱。普通家用空調是為長江流域建筑供暖設計,在環境溫度低于2℃,制熱性能開始衰
大家好,今天拆美的制熱王II代熱泵熱風機。
熱泵熱風機是以北京地區為供暖設計,是為北方農村冬季采暖設計的低溫制熱空調,在零下12度低溫制熱基本不衰減,零下20度穩定制熱。普通家用空調是為長江流域建筑供暖設計,在環境溫度低于2℃,制熱性能開始衰減,室外環境溫度越低,空調制熱衰減越嚴重,無法滿足北方采暖需求。
零下20度穩定制熱的空調 北方農村補貼后幾乎白送
熱泵熱風機的介紹可以這篇文章,今天就是拆機看下配置,研究和普通家用空調區別在哪。
美的熱泵熱風機
拆機看外機配置
美的制熱王II外機尺寸:940(890)×673×342mm
制熱王II雖然是2匹熱泵熱風機,但外機尺寸和美的3匹新一級相同。
制冷劑充注量和外機重量
美的制熱王II使用的是R410a制冷劑,換算成R32制冷劑相當于1138g,充注量不低。
拆的這款美的制熱王II是2020年出廠機型,使用R410a制冷劑,美的使用R410a制冷劑的3匹外機都不帶冷媒環,是從R32制冷劑新國標機型才開始使用的。
美的制熱王II和美的3匹柜機一樣,冷凝器都是56根銅管。
美的制熱王II的銅管長度、銅管直徑,都和美的3匹柜機一樣。
美的制熱王II使用威靈80w直流電機,搭配風扇直徑535mm,這和美的3匹外機也是一樣的。
美芝“EAPN150D30UFZ”是采暖專用雙缸補氣增焓壓縮機,排量為15cc,屬于2匹性能。但美的普通2匹空調,都是單轉子14cc排量壓縮機。美的制熱王II不僅排量更大,雙轉子壓縮機最大轉數更高,性能更強,震動和噪聲也更小。
在采購成本上,這款“EAPN150D30UFZ”壓縮機,和美的3匹空調壓縮機差不多。
美的制熱王II帶有兩個節流裝置,先是第一個毛細管,制冷劑從毛細管先節流,進入閃蒸器氣相分離后,氣態制冷劑給壓縮機補氣,液態制冷劑通過第二個電子膨脹閥再次節流,進入外機換熱器蒸發吸熱。
使用補氣增焓壓縮機的空調和普通空調相比,參與循環的制冷劑可增加30%,當室外環境在零下12℃時,制熱性能也能達到2℃時95%以上,基本沒有衰減。
內機配置
美的制熱王II內機,外觀和和北方暖氣散熱片比較相似,帶有上下兩個出風口。
美的制熱王II的內機背面,有海綿和泡沫做隔溫和消音。
美的制熱王II內機的換熱器使用36根銅管,單根長度約51cm,總長度約18.4米。
美的掛機的內機換熱器,銅管總長度一般是19.5米,但掛機是三段式結構。制熱王是平板結構,通風換熱效率更高,總體來說換熱能力和掛機差不多。
風輪沒有拆下來,拍照也不是很清楚,可以參照下圖的風輪效果。
美的制熱王II RFC-40GW/BP3N1Y-NF200(F2)是一款2匹熱風機,型號中的40,表示在-12℃時制熱量為4000w。普通空調都是7℃時制熱量,一般兩匹空調在8000w左右,美的制熱王II最大制熱量為7600w,與2匹普通空調差不多。
兩個特別的設計
1、下出風開關
這個開關,是為「下出風」開關專用的,默認開啟。但如果想關閉,必須在關機斷電后,撥這個開關才有效,如果沒斷電這開關就無效,可能會誤導人這開關壓根就沒用,或者壞了。
不止美的,格力、海爾和別的品牌的熱風機,都是這么設計的。為啥要這么設計呢?是研發的人腦殘嗎?
我找到吉林建筑大學在2020年的調查報告,這份報告調查了332臺熱風機使用習慣:
熱泵熱風機是為冬季制熱研發的,下出風目的是讓房間熱的更均勻。但在制冷模式下應該關閉下出風,也讓房間制冷均勻。
熱泵熱風機在我國屬于政策產品,主要使用群體是北方農村用戶。如果用戶誤關閉下出風,會明顯影響冬季制熱效果。如果仔細看過說明書的人,才能搞明白制熱要開下出風,制冷要關閉下出風。
這個開關,我個人覺得是為了避免誤關,才設計成這么麻煩的。
2、電線或許影響了制熱效果
美的和格力的熱泵熱風機,使用1平方毫米電線,海爾使用的是1.5平方毫米電線。
在制熱體驗上:青島這邊冬季最冷時:
美的制熱王II在-20℃時,空調外機需要9.2A電流,室外機最大允許輸入電流為15.4A,內外機連接線使用1平方毫米電線,是不是有點細,才限制了系統高頻呢?還是電控限制了高頻呢?
美的制熱王II配置總結和個人看法
美的制熱王II熱泵熱風機,使用美芝15cc雙缸補氣增焓壓縮機,80w直流電機,換熱器是雙排56根銅管,帶兩個節流閥(一個電子膨脹閥,一個毛細管),還比普通空調多了閃蒸器。簡單理解,這貨就是帶補氣增焓的2匹高性能壓縮機,搭配3匹換熱能力的外機。
熱泵熱風機和普通空調相比,在高于2℃時優勢不大,在2℃~零下15℃制熱不衰減,按《中國建筑氣候區劃圖》,適合圖中的「寒冷地區」和「東北南部」地區冬季供暖使用,制熱效果比普通空調好,也比普通空調更省電一些。
但熱泵熱風機也存在幾點問題,雖然能夠制冷但有垂直溫差,制冷舒適度不如普通空調。也存在噪聲問題,42%的用戶反應有噪音,其中17%的用戶反應噪聲偏大。
總體來說,熱泵熱風機的制熱性能好,但內機功能簡單,甚至有點簡陋,內機的制冷舒適度體驗一般,這或許也是廠商有意為之,避免和普通空調競爭吧。
王原林
版權所有 未經許可不得轉載
增值電信業務經營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml